欧美亚洲愉拍一区二区三区-99热思思干这里只有精品-old老太videos老妇-女人被公牛进入-无码网站黑人在线观看。-最好看的中文字幕一区二区-久久久久国产精品亚洲欧美-国产精品一区二三区-色综合久久久无码网中文

深圳市博揚智能裝備有限公司 自動化系統集成商及解決方案提供商
全國服務熱線
0755-26993877
博揚問答
您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 博揚問答
.
聯系我們

http://m.lc263.com

地址:深圳市寶安區新安街道67區甲岸科技園1號廠房1區5樓
手機:15012713703

咨詢熱線0755-26993877

10kv干式變壓器高壓側和低壓側怎么區別?

發布時間:2023-05-11 18:02:33人氣:

  10kV干式變壓器低壓側A、B、C、N怎么確定?


  1、變壓器的高壓側和低壓側區別很容易,外行主要看進出線套管的高度即可,高壓套管要高一些,而低壓套管會低一些;另外高壓套管上會標有大寫字母A、B、C以顯示相別;


  2、變壓器的低壓套管上會標有小寫字母a、b、c、o以顯示相別;如果沒有標示,可以用眼直接觀察,配電變壓器的低壓一般接成Y型,三個繞組接在一起引出的就是n相,面向n相,從右向左,依次就是c、b、a;


  3、干式變壓器出現空載三相電壓不平衡的情況,問題多是出在分接開關上,由于干式變壓器內部沒有分接開關,是用外部的短接線來進行調壓所以經常連接不一致,造成三相不平衡;


  4、建議還是找專業人員現場測試一下,更改變壓器的接線,使其一致;


  5、我在各種場合強調,電氣試驗包括特性試驗,如果電氣試驗人員認真地進行了接線阻別試驗,進行了各分頭的變壓比試驗,是不會出現這種情況的,這就是設備投入前沒有進行電氣試驗,或電氣試驗不認真所致?。?!

推薦資訊